Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
| Autore |
Messaggio |
|
Enrico Bonilauri
Iscritto il: lun giu 29, 2009 4:41 pm Messaggi: 6
|
 Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Salve, ai fini del permesso di costruire devo inserire i valori di Superficie Illuminante Minima (SI min) e superficie illuminante per ambienti quali soggiorno, camera da letto ecc.
Ho provato a customizzare i parametri del timbro zona, ma non ho trovato questa possibilità. Come posso fare?
Grazie!
|
| lun giu 29, 2009 4:45 pm |
|
 |
|
Alberto Pittoni
Iscritto il: ven giu 12, 2009 4:02 pm Messaggi: 22
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Gentile Utente, le consiglio di utilizzare il "Timbro Smart" con questo, potrà attivare o meno il R.I. (rapporto illum.), per customizzare i parametri del timbro basta attivare il testo personale al quale ad ogni editabile descrizione potrà assegnare un qualsiasi valore.
Cigraph Trading srl - Dott, Alberto Pittoni
|
| lun giu 29, 2009 6:06 pm |
|
 |
|
Enrico Bonilauri
Iscritto il: lun giu 29, 2009 4:41 pm Messaggi: 6
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Come posso selezionare il "timbro smart"?
|
| lun giu 29, 2009 6:11 pm |
|
 |
|
Alberto Pittoni
Iscritto il: ven giu 12, 2009 4:02 pm Messaggi: 22
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Nel menù OPZIONI > ATTRIBUTO ELEMENTO > CATEGORIE ZONE associ alla categoria della zona il timbro che desidera, li ne troverà altri che potrà testare
Cigraph Trading srl - Dott. Alberto Pittoni
|
| lun giu 29, 2009 6:19 pm |
|
 |
|
Enrico Bonilauri
Iscritto il: lun giu 29, 2009 4:41 pm Messaggi: 6
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Innanzitutto La ringrazio della disponibilità.
Gli unici tre tipi di timbri che trovo nel menù da Lei indicato sono i seguenti:
Timbro Zona di Base Timbro_Zona_1 12 Zone_Stamp_IFC_01
Purtroppo nessuno dei tre mi permette di inserire il valore di rapporto illuminante, nè in modo parametrico nè manuale.
|
| lun giu 29, 2009 6:48 pm |
|
 |
|
Alberto Pittoni
Iscritto il: ven giu 12, 2009 4:02 pm Messaggi: 22
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Li Trova nel CD di Cigraph allegato alla confezione di Archicad
Cigraph Trading srl - Dott. Alberto Pittoni
|
| lun giu 29, 2009 6:52 pm |
|
 |
|
Enrico Bonilauri
Iscritto il: lun giu 29, 2009 4:41 pm Messaggi: 6
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Ho trovato vari timbri nel CD allegato, così come Lei mi ha indicato, tuttavia indipendentemente da quale di questi io usi (timbro "furbo", RAI, finestrature ITA ecc.), il valore della superficie finestrata rimane pari a zero. Questo è forse un problema di impostazione delle finestre del mio modello?
E' inoltre possibile indicare in questi timbri aggiuntivi sia il nome della stanza che il numero? (nei timbri indicati è soltanto possibile indicare o il nome della zona, oppure nome zona = numero zona)
Grazie di nuovo!
Enrico Bonilauri
|
| lun giu 29, 2009 7:23 pm |
|
 |
|
Alberto Pittoni
Iscritto il: ven giu 12, 2009 4:02 pm Messaggi: 22
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Nelle impostazione delle zone troverà di sicuro i dati desiderati da visualizzare diversi da timbro a timbro.
Cigraph Trading srl - Dott. Alberto Pittoni
|
| mar giu 30, 2009 11:26 am |
|
 |
|
Enrico Bonilauri
Iscritto il: lun giu 29, 2009 4:41 pm Messaggi: 6
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Ha ragione, ho trovato il timbro "smart", come diceva Lei, ed ho risolto il problema.
L'unica cosa rimasta è che il valore di superficie finestrata rilevato automaticamente rimane pari a zero, indipendentemente da quale timbro io usi. Questo dipende dalle impostazioni del timbro zona o da quelle delle finestre?
Grazie di nuovo per la disponibilità!
Enrico Bonilauri
|
| mar giu 30, 2009 2:36 pm |
|
 |
|
Alberto Pittoni
Iscritto il: ven giu 12, 2009 4:02 pm Messaggi: 22
|
 Re: Inserire valori di rapporto illuminante nel timbro zona
Di norma il rapporto di illuminazione funziona con tutte le finestre, le consiglio di provare in via speditiva con le impostazioni di un altra finestra, probabilmente avrà qualche settaggio da impostare.. eventualmente le consiglio di rivolgersi al nostro servizio clienti Buona Giornata.
Cigraph Trading srl - Dott. Alberto Pittoni
|
| mar giu 30, 2009 4:13 pm |
|
|